塔机无锚固塔身静态应力测试

[复制链接]

6

主题

6

帖子

28

积分

新手上路

Rank: 1

积分
28
发表于 2019-3-19 17:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试目的在于检验分析塔身结构在无锚固情况下工作时的负荷情况。
      测试时起重臂分别停置于4个不同方向〔东南、东北、正东、正北:), 试验步骤如下:
      先使变幅小车停置于起重臂根部(距塔身中心3m处〉,记录各测点初始读值,随后令小车停置于距塔身中心17m处,再录下读值,最后将下车停置于臂 端距塔身中心35m处,分级加载3t、3.3t1、3.75t、4.2t每级加载均待应变仪读值稳定后始纪录值。加载测试完毕后,使变幅小车驶回臂根处,并记录其读值,与试验开始时初读值相比较,求出零点飘移值,以判断测试精度。
     对测试结果分析表明:
测应力值与理论计算应力值相对误差大多在20%以下;
②绝大多数测点实测值均小于理论计算值。因此,原计算方法可行。